121

Re: Работа по наряду или распоряжению во вторичных цепях в ЭУ выше 1000 В

bolik пишет:

Выкачена тележка ВВ яч.89 (ЦН-6) в ремонтное положение;
- Отключены АВ цепей управления яч.89 (ЦН-6);
- Закрыты шторки выкатного элемента яч.89 (ЦН-6) на замок;

не знаю как у вас ремонтное положение, у нас это второе после контрольного, в котором шторки ну ни как не могут быть закрыты на замок. вот если в коридор управления то другое дело.

я не ленюсь, я прогресс двигаю

122

Re: Работа по наряду или распоряжению во вторичных цепях в ЭУ выше 1000 В

bolik пишет:

Отдельные указания:Производителю работ:- разрешается снимать/устанавливать ПЗ с шины трансформаторов тока в кабельном отсеке яч.89 (ЦН-6);- разрешается включать/отключать АВ цепей управления, ВВ яч.89 (ЦН-6) в ремонтном положении;- перед началом производства работ отсоединить провода (открутить колки) цепей напряжения 100 В, схемы ЗМН, АЧР с магистральных клеммных зажимов (и пр. операции по РЗиА при необходимости);- перед началом производства работ - согласовать НД со смежными бригадами.Оперативному персоналу:- отсоединить поводки ОПН с шин 6кВ в кабельном отсеке яч.89 (ЦН-6);- подключить поверочное и испытательное оборудование к сети 220В 50Гц 16А.

И как у Вас это все в бланке наряда помещается?

123

Re: Работа по наряду или распоряжению во вторичных цепях в ЭУ выше 1000 В

Владимир пишет:

И как у Вас это все в бланке наряда помещается?

Количество и высота строк, тип и размер шрифта не регламентируется ПОТЭУ.