Re: Подключение тепловых реле перегрузки через трансформаторы тока 0,4кВ
делл
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Подключение тепловых реле перегрузки через трансформаторы тока 0,4кВ
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
делл
Да уж.... Ваша манера общения "отторгает"..... Удачи в решении проблемы!
Поддерживаю!!!
Митя! О помощи просят, а не требуют!!! Вы сами то поняли что написали в пером?! Слишком много информации, чётче нужно формулировать вопрос...
А если Вас не поняли, то обясняёте так, что бы поняли!!! а не читайте нотации...
Ваш первый вопрос прочитал и сразу понял что ... каша в голове ...
Та вот, приведите схему, которую нухно наладить
Информации достаточно, и проблема понятна.... Мне в современных актах расследования нравится один термин: "коренная" причина. Так вот тут как раз коренная причина в том, что для защиты причем самой простой (ЭМ расцепитель+тепловое реле) применены "измерительные" ТТ, у которых "коэффициент безопасности" "уменьшает измеренную величину в определенных диапазонах токов. Вот топик стартер и пытается, не устранив "коренную" причину найти методику, которая позволит "пересчитать" уставки защит (выбор номинала теплового реле и кратности отсечки), чтобы не "палить" двигатели... Проблема в том, что такой методики (официально утвержденной), скорее всего нет.... Производитель ТТ ответственности за такое решение не хочет нести (так как они (ТТ) не предназначены для этого, а только для учета). Самому (если ставить опыты), надо потом брать ответственность на себя, что не очень желательно....
ну да, вы примерно вот это спросили:
https://rzia.ru/uploads/images/8857/4a75764eb3be2c3058c963a303429b35.jpg
Да, небольшое дополнение: в стандартных схемах защиты АД применяются АВ с тепл.расц и эл.магн.расцепителем. В них ТТ не требуются. Здесь дополнительно поставили тепловое реле, подключенное к измерительному керну ТТ. Но, похоже, "не помогло", из-за коэффициента безопасности. Стандартный АВ, скорее всего, имеется, но его тип не указан....
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Да, небольшое дополнение: в стандартных схемах защиты АД применяются АВ с тепл.расц и эл.магн.расцепителем. В них ТТ не требуются. Здесь дополнительно поставили тепловое реле, подключенное к измерительному керну ТТ. Но, похоже, "не помогло", из-за коэффициента безопасности. Стандартный АВ, скорее всего, имеется, но его тип не указан....
извиняюсь простьо цитрование почему-то не захватило "виновника торжества" Митю...
да всё понятно сразу,
поставили бы лучше термопластины в торцы АД...