Тема: Помогите с РП 6 кВ
Ситуация следующая:
объект показан -на чертеже:
http://s019.radikal.ru/i606/1206/6f/48d6b67a14f5.jpg
РП 6 кВ по проекту служит для подключения устанавливаемых генераторов (число их показано условно), двух ЦРП завода и связи с энергосистемой (по 4м линиям к ПС-раньше эти линии шли непосредственно на ЦРП -1)
в перспективе планируется перенос всех нагрузок на проектируемый РП
РЗиА заказчик просит на базе Радиус-Автоматика
в тех. зад.от МРСК кроме стандартных защит-указанно только делительная защита на линиях связи с ПС, мероприятия не допускающие не синхронное включение генераторов, и АЧР на РП. указывается что выдача энергии в систему -недопустимый режим
режимы еще не считали но- по словам Заказчика. генераторы покрывают всю нагрузку завода, в случае отключения их всех-для покрытия всей нагрузки хватает двух линий связи с ПС.
Заказчик просит режим по которому : СВ постоянно включен, РП имеет связь с ПС по двум линиям, и АВР с двумя другими линиями(без участия СВ)
Основная проблема в том что наш институт имеет хороший опыт в проектировании ПС до 110 кВ, но с генерацией мы не сталкивались. собственно и тут заказчик просит выполнить проект только РП (проект установки генераторов-делает поставщик генераторов)
но как оказалось сделать проект отдельно РП не представляя проблем всего узла никак.
поэтому прошу помощи
производитель генераторов утверждает что контроллер на них обеспечивает взаимную синхронизацию, синхронизацию и ресинхронизацию с ПС на линиях связи, а также нулевой баланс путем контроля обратного тока на линиях связи с ПС. так же утверждает что защиты генератора способны чувствовать КЗ и производить отключени на автономный режим завода.
Собственно основные вопросы:
1. Нужны ли в таком случае делительная защита-а если нужна как она будет взаимодействовать с защитой генератора?
2. Нужен ли блок контроля синхронного включения на линиях связи (тот же Орион-НФ) а если нужен то как наладить взаимодействие с синхронизацией генератора?
3. нужная ли синхронизация на СВ -если АВР там отсутствует?
4. можно ли выполнить на шинах РП ЛЗШ?
5. поставщик генераторов говорит что нулевой баланс обеспечивается уменьшением мощности генераторов но не отключением оных-нужно ли выполнить отключение выключателей по обратному току к ПС или это лишнее?
6.нужна ли на линиях связи с ПС защита с абсолютной селективность (хотя бы поперечная ДЗЛ)-или можно обойтись направленной?
7. Делительная защита- у нас есть лишь рекомендации ОРГРЭС 1967 года -есть ли что то по новее по выбору уставок?
8. Делительная защита- обязательно ли использовать отдельный терминал или можно использовать Сириус -ТН (есть "лишняя" ступень АЧР есть контроль напряжения обратной последовательности и просто напряжения)?
9. Токи в параллельном и автономном режиме резко отличаются-можно ли эту проблему решить используя второй набор уставок Сириус?
10.нужны ли доп. мероприятия на ПС-могут ли там помешать чем то режимы работы нейтрали?
11. не совсем по РЗ и А но есть ли какие то особые требования в выборе ТСН и повышающих тр-в? группа соединения обмоток?
12. может еще что подскажите?
Заранее благодарен за ответ на любой вопрос