Честно говоря не знаю, появилось наверное из типовых работ ТЭПа, там был запрет АВР от работы резервных защит при повреждениях на секции. Сейчас стараюсь делать логику так - от основных защит питающего трансформатор отключение без запрета АВР, от резервных защит трансформатора отключение секции с запретом АВР но без запрета АПВ, ну и в КРУ от защит секции ЛЗШ и ЗДЗ запрет АВР. Для себя рассуждаю так - если отрабатывают резервные защиты трансформатора, значит какие то есть отказы на отходящих линиях или защит шин КРУ, следовательно есть вероятность погасить и соседний источник питания который пока без повреждений, а АПВ, особенно если есть ВЛ отходящие от шин КРУ почему бы не пробова, повредить уже отключенный ввод, если не отключился сам трансформатор наверное уже беда не столь большая, чем погасить и неповрежденный источник питания. И понятно что при отключении при внутренних повреждениях трансформатора или пропаже на нем напряжения АВР пусть работает.