Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.
На осциллограмме ПС В. от 17-03-34 вообще нет условий для срабатывания ТЗНП.
А я разве писал, что отключение от ТЗНП?
Поясняю мои сомнения.
Осциллограмма №1 – большая вероятность, что работает ТЗНП, на осциллограмме есть фиксация работы 2 комплекса.
Осциллограмма №2 Работа 1 зоны ДЗ, на осциллограмме нет фиксации работы 1 комплекса. Возможно неисправна эта регистрация.
Осциллограмма №3 Межфазное КЗ под уставку 3 зоны ДЗ, что находится во 2 комплексе, а фиксации работы на осциллограмме нет. Не думаю, что для 3 зоны ДЗ отдельное выходное реле. Глюк «ЧЯ» или ДЗ-2?
У нас совсем недавно было излишнее отключение от ДЗ-2 при внешнем КЗ. Выпавшим был только блинкер 1 комплекса. С помощью РЕТОМа смоделировали процесс – забраковали ДЗ-2 1985 г. выпуска. Заменили на ДЗ-2 2006 г. выпуска. Более подробную информацию пока не получил.
на дискретные сигналы ЧЯ "1-й комплекс", "2-й коплекс", имхо, тут даже и смысла нет внимания обращать.
А для чего же тогда заводим дискреты в регистратор?