doro пишет:А в каком журнале, если не секрет (с указанием номера)? Статей немало.
Статью обязательно найду. Метода на работе осталась. И могу и СТП с конкретной ссылкой дать.
doro пишет:Есть А.В. Булычев - авторитетнейший специалист, автор одной из последних популярных книг на эту тему, которого редколлегия журнала прекрасно знает.
ОООО, наконец-то. Дайте пожалуйста название книги или саму книгу перешлите в личку. Буду очень признателен.
По поводу обсуждения - идея шикарная. Скажу так. На следующей неделе у нас будут компетентные товарищи компетентно проводить опыт ОЗЗ на одной из подстанций. С удовольствием поделюсь результатами для обсуждения.
Вообще, судя по обилию статей в журналах на эту тему, четкого, правильного и хорошего решения пока не найдено. Потому и разговоров столько много.
SVG пишет:То беда, что нет нормального расчёта. Фактически от тех табличных значений реальные токи отличаются иногда процентов на 30.
Лично видел что при замыкании одного провода на воздушке на землю ток на фидере был порядка 1-3А. Вопрос - почему так мало?
При этом в разомкнутом треугольнике было порядка 10В. Это надо думать из-за опять же малых токов замыкания на землю. Тут говорилось что причиной может быть большое переходное сопротивление в месте замыкания. По словам диспетчеров на месте замыкания насыпной песчаный грунт, у которого сопротивление довольно большое. К тому же ПЗ лежало на этом грунте.
SVG пишет:Хмм... А есть разница, далёкое оно или близкое? Фактически расстояние не очень и влияет. Опять я про кабели... Воздушка, по идее, должна бы заземляться через более высокоомный резистор. А если она будет отключаться, как место повреждения искать? Традиционные для ВЛ методы, основанные на приёме радиоизлучения на нечётных гармониках при работе линии с землёй, работать не будут.
Здесь по мне очень много проблем.
1. Расстояние возможно и не будет сильно влиять. Фидера 6-10кВ в общем случае довольно короткие. Максимум километров 10. А так в среднем 3-5км. Но очень сильно будет влиять переходное сопротивление. Если у вас переходное порядка как писал выше на основании нашей методы несколько кОм, то какой бы резистор вы не выбрали ток ОЗЗ все равно будет очень мал.
Кстати еще одна ремарочка. На прошлой неделе было КЗ на отходящем фидере. Именно на кабеле. Резистор там 100Ом. Т.е. максимальный ток через него и соответственно через фидер может быть Uф/Rn=60А, да еще добавьте к нему емкостный ток сети. А ток КЗ на фидере был 43А. Не кажется вам что очень большое снижение тока. При том что уставка там стояла около 40А?
2.Насколько я понял разделение на высокоомный, низкоомные резистор довольно относительное. Кто как говорится считает. Я веду к тому что у меня в арсенале есть методика утвержденная высшим руководством. Другую информация чисто юридически я не вправе использовать.
3.И пусть бы она даже и не отключалась. Необходима хотя бы сигнализация ОЗЗ. Ну представьте у вас дерево где-то в сельской местности лежит на проводе, а вы об этом узнаете по звонками потребителей. Нехорошо и более того небезопасно с точки зрения жизни людей. Сколько таких несчастных случаев уже было. Для релейки несколько ампер - ерунда. А для людей смертельно
4.И как правило на 10кВ стоят простейшие терминалы. Нету там каких-то особых, основанных на альтернативных алгоритмах, защит от ОЗЗ. Вот при помощи таких простых алгоритмов и можно работать.