21 (2013-11-11 05:13:38 отредактировано Bach)

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bogatikov пишет:

Можно, есть такие схемы ВЧБ, но это не надёжно, т.к. и основная, и резервная защиты выполняются на одном принципе – ТЗНП и ДЗ. Только их ускорения разные. Отказ резервных защит – отказ двух основных защит. ДФЗ, НВЧЗ на совершенно других принципах, на симметричных составляющих. Этим и достигается полное резервирование. Ну и блокирующий принцип, против разрешающего в ТУ.

Примечание: ТЗНП - тоже на симметричных составляющих - нулевой последовательности.

К вопросу о вариантах выполнения быстродействующих ВЧ-защит с помощью блокирующих / разрешающих способов (следует из НТД):
• Вариант 1: ДФЗ (НВЧЗ) + КСЗ (РС)
• Вариант 2: КСЗ (БС) + КСЗ (РС)

О различных измерительных органах ВЧ-защит: измерительные органы на симметричные составляющие обратной последовательности (ОП) - "стоит ли овчинка такой выделки"?
• органы ОП не являются самодостаточными – в ДФЗ (НВЧЗ) используются дистанционные органы для симметричных междуфазных КЗ, а для возможности ОАПВ  - избиратели повреждённой фазы на дистанционном принципе.
• при потере ВЧ-связи, например при гололёде, ВЧ-защиты выводятся и вводится оперативное ускорение ступеней ДЗ и ТЗНП (из состава КСЗ), при этом зона возможного неселективного действия определяется областью действия ускоряемых ступеней КСЗ и не отличается от случая возможного неселективного действия КСЗ (БС) при отказе ВЧ-канала, в отличие от возможно большей области неселективного действия защиты реагирующей на составляющие ОП - ДФЗ (НВЧЗ) в аналогичной ситуации (чувствительные отключающие органы ОП).
• для ДФЗ (НВЧЗ) применяются специальные приёмо-передатчики – т.н. посты ВЧ-связи, которые не предоставляют возможности комплексного использования ВЧ-канала (передача сигналов-команд РЗА и ПА, данных/голоса и т. п.)
• использование органов ОП требует дополнительных усилий и затрат на:
> выполнение расчёта составляющих ОП и выбора уставок (параметров настройки) – требуется дополнительная подготовка расчётчика – режимы и      уставки для КСЗ (ступени ДЗ и ТНЗНП) выполняются в обязательном порядке при любом варианте построения ВЧ-защиты
> эксплуатационный и иной персонал должен осваивать большее количество типов устройств РЗА и оборудования связи.

22

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Видимо, тяжелый вопрос оказался ICQ/ad;).

Bogatikov пишет:

Ну и блокирующий принцип, против разрешающего в ТУ.... Этим и достигается полное резервирование

Вот как раз об этом, по сути, и речь. Блокирующий принцип чисто теоретически надежней разрешающего (т.е. будет лучше отключать КЗ на линии).
Возможно, есть какая-то химия (вернее, физика), связанная непосредственно с оборудованием для передачи, из-за которого все выходит наоборот - этого я не знаю.
Так что о повышении надежности резервирования, опять же, теоретически, речи идти не может. Можно бояться повышенной неселективности и заменить один блокирующий канал разрешающим, но ИМХО, это эквивалентно "загрублению", а не повышению надежности.

Тут действительно очень сложный, как я понимаю, вопрос - когда эта надежность играет ключевую роль, когда нет... вероятно, это надо смотреть статистику по куче конкретных линий. И учитывать при этом разные типы защит и т.п. Вряд ли кто это делал. Вероятно, способность ВЧ-сигнала проходить через некоторые виды КЗ (во всяком случае, однофазные...) делает их уровень надежности приблизительно одинаковым.

Отсюда вывод: использование КСЗ РС вместо КСЗ БС скорее всего, продиктовано какими-то чисто какими-то техническими нюансами выполнения защит. И вопрос - какими?

Я помню, что в какой-то теме (но в какой? когда?) falcon упоминал о разных требованиях к каналам передачи для блокирующего и разрешающего сигналов, но из-за чего физически  это происходит - там так и не было сказано. И что типа нельзя блокирующий сигнал тянуть через каналы ПА... Почему? Этого там тоже не говорилось.


P.S. Меня также мучает вопрос: как в ДФЗ работает орган, выдающий I1+k*I2?.. Казалось бы, очевидный ответ: вначале преобразование Фурье, потом в симметричные составляющие, потом подставить в формулу.
Вот только результат будет по определению комплексом. А на выходе на самом деле идет что-то типа синусоиды, по которой создается гребенкообразный сигнал. Вроде бы понятно, что комплекс можно превратить в синусоиду, но для этого нужно знать момент времени, а откуда его взять-то? Что, ДФЗ на концах имеет сихронизированные часы? И я не могу поверить, что такая сложная система с Фурье, часами и комплексами была реализована в старых панелях ДФЗ, наверняка I1+k*I2 там получали как-то проще...  Пытался искать схемы, как работает фильтр обратной последовательности - не нашел...

23

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

retriever пишет:

А на выходе на самом деле идет что-то типа синусоиды, по которой создается гребенкообразный сигнал. Вроде бы понятно, что комплекс можно превратить в синусоиду, но для этого нужно знать момент времени, а откуда его взять-то? Что, ДФЗ на концах имеет сихронизированные часы?

Хм.. Выход комбинированного фильтра тока дает реальный результат по току - нагрузка плюс несимметрия. А зачем синхронизация? Есть правильно собранные трансформаторы тока и пусковые органы - далее манипуляция ВЧ-передатчиком током с выхода комбинированного фильтра. Или я не так понял вопрос?

24

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Ну допустим, у нас есть выборки мгновенных значений сигналов: i(1),i(2),i(3),i(4),i(5)...i(N). Сделали преобразование Фурье -получили комплекс I. Так для всех фаз.
Находим токи прямой и обратной последовательности:
I1=1/3·(Ia+a·Ib+a^2·Ic) - это комплекс
I2=1/3·(Ia+a^2·Ib+a·Ic) - это комплекс
Подставили значения в Iман=I1+k·I2 - получили комплекс, т.е. амплитуду Iман и начальную фазу ф. Вопрос: как из комплекса получить синусоиду? Надо воспользоваться формулой i_ман=Iман·sin(w·t+ф). Ну, можно еще подомножать на корень из двух, но это неважно в данном случае. Откуда взять t? Да еще и по двум концам это надо делать. Единственное, что приходит в голову - это синхронизированные часы по концам.

И все это выглядит каким-то сложным для старых панелей защиты. Откуда там комплексная арифметика и все эти дискретные преобразования? Может, синусоиду манипулированного сигнала можно получить как-то проще, чем я описал только что? В этом и вопрос...

25

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

ИМХО логика тут такая:
если ВЛ ответственная (330-750кВ) то она должна иметь две БЗ: если в качестве основной ВЛ применена ДЗЛ или ДФЗ, то почему бы не получить быстродействие от резервного КСЗ, но при этом не рисковать селективностью при отказе канала связи и внешнем КЗ (очень уж нежелательно излишнее отключение ВЛ 330-500). Для этого используется разрешающий принцип. Отказ разрешающего принципа здесь не так опасен: есть основная БЗ и КСЗ сработает с выдержкой времени совсем в крайнем случае.

если на ВЛ-110(220) выбирается основная защита, то выбирает по надежности отключения - логика блокирования. С селективностью здесь попроще. Но устраивать затяжное КЗ тоже нежелательно, а "за пазухой" нету второй БЗ.

По популярности, тут можно поспорить, что популярнее. Где как, а у нас в сети 110-220 заказчик не желает видеть даже ДФЗ в качестве основной БЗ, настаивая на ВЧБ. Применения в качестве одной БЗ защиты на разрешающем принципе у нас не встречал.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bach пишет:

О различных измерительных органах ВЧ-защит: измерительные органы на симметричные составляющие обратной последовательности (ОП) - "стоит ли овчинка такой выделки"?

Стоит.

Bach пишет:

• органы ОП не являются самодостаточными – в ДФЗ (НВЧЗ) используются дистанционные органы для симметричных междуфазных КЗ,

Для выявления трёхфазных КЗ существуют ещё органы по I1, а также органы по приращениям ∆I1/∆t, ∆I2/∆t. Таки вот, измерительные органы ДЗ нужны только для подхвата органов по приращениям, которые работают кратковременно, но обладают безумной чувствительностью и реагируют на трёхфазные КЗ.

Bach пишет:

а для возможности ОАПВ  - избиратели повреждённой фазы на дистанционном принципе.

А вот тут не надо смешивать защиты и органы, позволяющие выявить повреждённую фазу. Кроме того, существуют избиратели и без дистанционного принципа, например на методе симметричных составляющих, как у GE.

Bach пишет:

• для ДФЗ (НВЧЗ) применяются специальные приёмо-передатчики – т.н. посты ВЧ-связи, которые не предоставляют возможности комплексного использования ВЧ-канала (передача сигналов-команд РЗА и ПА, данных/голоса и т. п.)

Заблуждение. Есть такие посты, АВАНТ, например. Только какой смысл их использовать? Теряется принцип ближнего резервирования.

Bach пишет:

• использование органов ОП требует дополнительных усилий и затрат на:
> выполнение расчёта составляющих ОП и выбора уставок (параметров настройки) – требуется дополнительная подготовка расчётчика – режимы и уставки для КСЗ (ступени ДЗ и ТНЗНП) выполняются в обязательном порядке при любом варианте построения ВЧ-защиты

Ну и что? Нафиг не нужны расчётчики, которые не смогут посчитать органы по I2 и выбрать минимальные режимы. Это их обязанность, их хлеб. Надёжность энергосистемы, усиление ближнего резервирования требуют таких “жертв”.

Bach пишет:

> эксплуатационный и иной персонал должен осваивать большее количество типов устройств РЗА и оборудования связи.

Не проблема энергосистемы, не проблема защит, что кто-то не желает обучаться.
Открываем ПТЭ и читаем: п. 1.1.7. Работники энергообъектов обязаны:
…..
использовать достижения научно-технического прогресса в целях повышения экономичности, надежности и безопасности, улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды.
Открываем Правила работы с персоналом и читаем: п. 4.5. Обязательные формы работы с различными категориями работников:
4.5.5. С ремонтным персоналом:
…..
- профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

retriever пишет:

Вот как раз об этом, по сути, и речь. Блокирующий принцип чисто теоретически надежней разрешающего (т.е. будет лучше отключать КЗ на линии).

Тут, как всегда, палка о двух концах. Блокирующий принцип повышает надёжность срабатывания, но снижает надёжность не срабатывания при внешнем КЗ. Разрешающий с точностью до наоборот. Вот и приходится смотреть, что лучше, отказ основной защиты и отключение резервными с выдержкой времени или дальним резервированием, или излишнее или ложное срабатывание. Всё это зависит от местных условий.

retriever пишет:

Так что о повышении надежности резервирования, опять же, теоретически, речи идти не может.

Может. Две защиты на разных принципах надёжнее в плане отключения. Это и есть полноценное ближнее резервирование. Оно исключает одинаковые ошибки в железе, ПО, рекомендациям по расчётам, сами расчёты, наладка и т.д.

retriever пишет:

Тут действительно очень сложный, как я понимаю, вопрос - когда эта надежность играет ключевую роль, когда нет... вероятно, это надо смотреть статистику по куче конкретных линий.

Всё зависит от конкретных, местных условий, конфигурации сети, перетоков, воздействий ПА. Иногда можно позволить отказать защитам линий и отключиться дальним резервированием, а иногда нельзя допустить ложное или излишнее отключение линии, оно может привести к нарушению параллельной работы, отключению нагрузки и загрузки генераторов в одной части энергосистемы и отключению генераторов в другой.

retriever пишет:

И учитывать при этом разные типы защит и т.п. Вряд ли кто это делал.

По этой причине и разрабатываются типовые решения, которые можно применять везде.

retriever пишет:

Вероятно, способность ВЧ-сигнала проходить через некоторые виды КЗ (во всяком случае, однофазные...) делает их уровень надежности приблизительно одинаковым.

Каналы ПА как раз и предназначены для передачи команд через точку КЗ.

retriever пишет:

Отсюда вывод: использование КСЗ РС вместо КСЗ БС скорее всего, продиктовано какими-то чисто какими-то техническими нюансами выполнения защит. И вопрос - какими?

Чисто финансовыми. Есть требование, применять две основные защиты с абсолютной селективностью. Можно, конечно, поставить ещё ВЧ обработку, ВЧ пост и сделать ВЧБ. Но ведь есть уже ВЧ обработка и аппаратура для передачи команд. Вот на ней и выполняется вторая основная защита, причём она даётся бесплатно и ещё на разных принципах.

27

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Александр США пишет:

Полагаю, речь идет о так называемой Unblocking Scheme, широко известной в узких кругах, как DCUB, или Directional Comparison Un-Blocking scheme.
Ее младшей сестрой является схема POTT, или Permissive Overreach Transfer Trip. Обе сестрицы используют два сигнала: Guard (в Багдаде все спокойно), и Trip (Полундрраа! Разрешаю отключение!).
При этом,в отличие от POTT, DCUB разрешается принять решение об отключении даже при потере обоих сигналов, когда, скажем при глухом трехфазном КЗ, или при полном обрыве всех фаз (с сохранением КЗ), ВЧ сигнал замыкается и не проходит на другой берег. Непосредственно после потери сигнала/лов, Реле дается 150-миллисекундная индульгенция на разрешение отключеня своего выключателя. В подобных случаях логика смотрит также и на отсутствие КЗ "за спиной" при одновременном наличии КЗ во второй зоне.

Совершенно верно. У всех зарубежных терминалов (Siemens, ABB, GE, Alstom можно продолжать...) есть такая логика. Один только нюанс, нужен специальный ВЧ-приемопередатчик. Такой, который непрерывно будет отслеживать сигнал/шум на малой мощности. Ведь команды типа TRIP передаются на большой мощности - 80...120 Вт (в зависимости от типа), а вот длительно гнать сигнал GUARD на большой мощности - это нереально, т.к. создадим ВЧ помехи для всех и всего в ближайшем расположении. Соответственно, GUARD формируется на малой мощности, чтоб не создавать помехи для всего в округе.
Я в РФ, по своему опыту, еще ни разу не видел, чтоб GUARD задействовали для релейных целей. Хоть и ВЧ посты фирменные порой ставятся.

Александр из USA, хотелось бы спросить у Вас, как там на North American Continent? Используют GUARD для целей РЗА? Каков, так сказать, экспириенс :-) Вообще интересно, какие схемы в основном используют и на каком классе напряжения в Штатах. Понятно, что логику реализовать в МП терминалах можно любую - разрешающую, блокирующую, деблокировку... Другой вопрос какие каналы и как организуются для передачи дискретных сигналов? И какова судьба Phase Comparison Protection в штатах? Как широко используются ДФЗ? Насколько я понимаю, это в основном GE и SEL?

Александр, если Вас не затруднит, черканите пару строк. Все таки "Вызывает антирес Ваш технический прогресс: Как у вас там сеют брюкву --  С кожурою али без?"

28

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

retriever пишет:

Откуда взять t? Да еще и по двум концам это надо делать. Единственное, что приходит в голову - это синхронизированные часы по концам.

Зачем усложнять. Две подстанции работают в синхронизированной сети, следовательно фаза тока Iман=I1+k·I2 совпадает на противоположных концах линии с учетом времени передачи сигнала, качества канала и пр. Разница учитывается выставлением уставки угла блокировки защиты.

29

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

retriever пишет:

Единственное, что приходит в голову - это синхронизированные часы по концам.

Да эта система давно отработана. Синхронизация выполняется по моменту возникновения КЗ. Другое дело, на длинных линиях корректировки вносит скорость распространения сигнала по линии. Здесь уже приходится почесать голову и в части угла блокировки, и в снятии фазной характеристики.

30 (2013-11-11 18:44:34 отредактировано retriever)

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

vas03 пишет:

следовательно фаза тока Iман=I1+k·I2 совпадает на противоположных концах

Вначале эту фазу нужно получить, чтобы вычислить мгновенное значение тока манипуляции. Фаза - это аргумент синуса, и ее нельзя путать с начальной фазой.  Не знаем момент времени t - не знаем фазу. Не знаем фазу - не знаем мгновенное значение.

doro пишет:

Синхронизация выполняется по моменту возникновения КЗ

А вот это похоже на правду. Типа время возникновения КЗ для обоих концов одно и то же, значит, пустить "часы" можно одновременно, по факту срабатывания блокирующих органов.

Просто я нигде не находил (мб, плохо искал) схему/описание принципа работы органа, выдающего манипулированный ток. Везде, где я видел, он поставлен как магический черный ящик, при взгляде на который все должно становиться ясно. А хочется узнать подробности...

31 (2013-11-11 19:01:32 отредактировано doro)

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Да уж, у ДФЗ-201 действие органа манипуляции ДФЗ-201 расписано как ни у одного иного элемента РЗА, причем в многочисленных источниках.
Если http://dororz.ru/lib_1.htm не поможет, ищите в Интернете труды Е.Д. Сапира, главного в свое время разработчика советских ДФЗ.

32

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Буду читать и вникать, спасибо...

33

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Здесь кое-что о неправильном поведении американских "релейных зверушек":
NERC, The Protection System Misoperations Task Force, April 2013 http://www.nerc.com/docs/pc/psmtf/PSMTF_Report.pdf

34

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Как приятно беседовать с земляком из родной Чебоксарии!! А если он (или, она, Александра-Tequila) еще и релейщик..!!!

Alexander Shapeev пишет:

Совершенно верно. У всех зарубежных терминалов (Siemens, ABB, GE, Alstom можно продолжать...) есть такая логика. Один только нюанс, нужен специальный ВЧ-приемопередатчик. Такой, который непрерывно будет отслеживать сигнал/шум на малой мощности. Ведь команды типа TRIP передаются на большой мощности - 80...120 Вт (в зависимости от типа), а вот длительно гнать сигнал GUARD на большой мощности - это нереально, т.к. создадим ВЧ помехи для всех и всего в ближайшем расположении. Соответственно, GUARD формируется на малой мощности, чтоб не создавать помехи для всего в округе.

В случае POTT (Permissive Overreach Transfer Trip):
Вы правы, держать ВЧ сигнал GUARD включенным on Power Line - не имеет смысла, именно по изложенным Вами причинам. Для этих целей используется: или своя, или арендованная телефонная пара and принцип FSK (Frequensy Shift Keying -  Частотная Модуляция). Для каждого из сигналов назначается некая "центральная" частота, относительно которой происходят манипуляции. Пусть, скажем, Guard = 2100Гц., Trip = 1100Гц, Transfer Trip = 3000Гц.
Тогда 2100 -100=2000 - дежурный сигнал GUARD (я живой, все в порядке), а 2100+100=2200 - дежурный сигнал  GUARD (что-то не так, ALARM!)
Тогда 1100+100=1200 - дежурный сигнал TRIP     (я живой, все в порядке), а 1100 -100 =1000 - дежурный сигнал TRIP    (разрешаю отключение на твоей стороне), ну, и
Тогда 3000+/-100 = 3100/2900 - Это Безусловное Отключение, Transfer Trip (Breaker Failure, etc..)
В нашей компании эти схемы практически больше не применяются - устарели, да и полагаться на чужое оборудование (Телефонная компания) - дело ненадежное..
Впрочем, считая пиастры, иногда делают странных уродцев-гибридов: сами реле - старые, электромеханические (Westinghouse KD-10, KRD, IRD-9, KA, etc..)а связь между ними - на ВОЛС (SEL-2506 и т.д..). И работают тип-топ!

FSK могут также использовать и на PLC. Там сигнал GUARD, вeличиной 1 Wt (+30dBm) "сидит" на линии постоянно, и меняя частоту, говорит о своем "здоровье / нездоровьи). А сигнал TRIP (если не ошибаюсь) меняет не только частото, но и амплитуду (возрастает до +10дБм, ЕМНИП)

В случае-же DCB (Directional Comparison Blocking), они применяют only PLC (Power Line Carrier). Там манипулируют не частотой, а мощностью сигнала , say, 100 KHz - 500kHz (амплитудная шмодуляция Default/lol:lol:):
В отсутствие КЗ никакого сигнала не передается.
При КЗ на своей линии, реле Zone 2 подают команду на запрет pаботы PLC (STOP Carrier)
При КЗ "за спиной" реверсное реле Zone 3, будят Carrier и подают +40dBm (10Watt) сигнал (START Carrier) на ту сторону (-5dBm Sencitivity), дескать, HE суетись, даже если видишь KЗ в "своей" зоне..

Конечно, там есть много разных других прибамбасов (fault reverse mitigation, Open Breaker Keying, REJO - Remote End Just Opened, SOTF - Switch On To Fault, etc, etc..), но они, в основном, делаются логикой. 

И для той и для другой схем, также, используют, такие носители, как Microwave, Fiber Optics via MPLS, or Multiplexor,  and/or Mirrored Bits (SEL) principle..

NB! Необходимое пред-уведомление (на правах послесловия): как я уже говорил, в Заньдзибарской Народно-Демократической Джамахирии никогда не было плана ГОЭЛРО, а значит - существуют серьезные различия в подходах к защитам среди разных компаний. Я могу говорить лишь за две (хотя и большие) компании, в которых я лично работал.

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

35

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bach пишет:

Здесь кое-что о неправильном поведении американских "релейных зверушек":

Осмелюсь добавить: составленное в американском релейном зоопарке, американскими-же релейными звероводами, и представленное на потеху любителям релейного зверства - во всей Солнечной Системе. ICQ/ad;) Default/lol:lol:

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

36 (2013-11-13 06:25:48 отредактировано Bach)

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

to The People
    В отличие от американских, отечественные "мальчиши-кибальчиши" весьма вероятно сговорились и хранят от всего света как военную тайну реальную (достоверную) информацию о поведении устройств РЗА, включая  всех без исключения: и "вражеских буржуинов", и собственных "ненавистных менагеров", и других членов сообщества (не эксплуатантов). Так что, за более-менее достоверной статистикой по поведению устройств РЗА, видимо, придётся обращаться к "занзи-барским" источникам ("заграница нам поможет"), благо там представлены в основном те же фирмы-производители (кроме отечественных чебоксарских и не только).

37

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

#24,

retriever пишет:

Находим токи прямой и обратной последовательности:
I1=1/3·(Ia+a·Ib+a^2·Ic) - это комплекс
I2=1/3·(Ia+a^2·Ib+a·Ic) - это комплекс
Подставили значения в Iман=I1+k·I2 - получили комплекс, т.е. амплитуду Iман и начальную фазу ф. Вопрос: как из комплекса получить синусоиду? Надо воспользоваться формулой i_ман=Iман·sin(w·t+ф). Ну, можно еще подомножать на корень из двух, но это неважно в данном случае. Откуда взять t? Да еще и по двум концам это надо делать. Единственное, что приходит в голову - это синхронизированные часы по концам.

И все это выглядит каким-то сложным для старых панелей защиты. Откуда там комплексная арифметика и все эти дискретные преобразования? Может, синусоиду манипулированного сигнала можно получить как-то проще, чем я описал только что? В этом и вопрос...

\

См. Инструкция по наладке ... ДФЗ-2, п. 1-3. Орган манипуляции высокочастотным передатчиком, Рис.1-8. Принципиальная схема фильтра I+kI(2) и векторные диаграммы

38 (2013-11-14 06:43:49 отредактировано Александр США)

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bach пишет:

to The People
    В отличие от американских, отечественные "мальчиши-кибальчиши" весьма вероятно сговорились и хранят от всего света как военную тайну реальную (достоверную) информацию о поведении устройств РЗА, включая  всех без исключения: и "вражеских буржуинов", и собственных "ненавистных менагеров", и других членов сообщества (не эксплуатантов). Так что, за более-менее достоверной статистикой по поведению устройств РЗА, видимо, придётся обращаться к "занзи-барским" источникам ("заграница нам поможет"), благо там представлены в основном те же фирмы-производители (кроме отечественных чебоксарских и не только).

Во времена, не к ночи будь помянутого, Доисторического Материализма, на военной кафедре ЧГУ нам дали перевести по несколько абзацев из какого-то американского журнала. Один из наших умников выискал там статью о какой-то стратегической ракeте советского производства. В статье, очевидно, были приведены тактико-технические данные и адрес почтового ящика, и т.д.. Он ее старательно перевел и положил преподу на стол. Через полчаса этот майор, с перекошенным лицом, отобрал журнал и сказал, что это секретная информация, и все, валючая дубовый перевод (!), должно быть сдано в секретную часть под расписку! Default/lol:lol:

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

39

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

по теме есть отчёт IEEE/PSRC Working Group I17 Report, 1/2005
"Transmission Relay System Performance Comparison for 2000, 2001, 2002 and 2003"
http://www.pes-psrc.org/Reports/   см. файл I17 Report Rev3.zip

40 (2013-11-25 14:30:45 отредактировано Bach)

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

В качестве послесловия.
Из {1} следует, что тремя основными причинами (65 ICQ/be%) неправильных действий устройств РЗА являются:
• Ошибки в уставках, логике, проектировании (28%)
• Отказы / Неисправности собственно в устройствах РЗА (20%)
• Отказы / Неисправности каналов связи между устройствами РЗА (17%)
Из {2} видно, что использование различных способов (принципов) не обязательно приводит к снижению количества неправильных действий (увеличению эффективности функционирования), особенно на фоне перехода к сложным многофункциональным микропроцессорным устройствам РЗА – требуются дополнительные затраты и усилия на освоение (типизация, методическое обеспечение, обучение персонала и т.д.), поэтому при применении меньшего количества, но хорошо "обкатанных" принципов (способов), может наблюдаться относительно низкое количество неправильных действий, т.е. некоторое упрощение (унификация) перекрывает возможные неправильные действия, обусловленные использованием более разнообразной и сложной техники, потенциально увеличивающей ошибки при проектировании, выборе и задании уставок, логических схем.
Выбор варианта ВЧ-защиты должен строиться не на симпатиях / антипатиях к тому или иному способу (принципу) защиты, а на разумном технико-экономическом обосновании, базирующемуся на соответствующем анализе поведения устройств (комплексов) РЗА и позволяющему обеспечить оптимальное соотношение "эффективность функционирования / совокупные затраты", что особенно актуально при текущей ситуации в электроэнергетике, требующей "замораживания" тарифов и сокращения издержек – вполне вероятна необходимость выбора между сокращением затрат (на технику РЗА) и сокращением зарплат (на персонал РЗА).

1. NERC, The Protection System Misoperations Task Force, April 2013  http://www.nerc.com/docs/pc/psmtf/PSMTF_Report.pdf
2. IEEE/PSRC Working Group I17 Report, 1/2005
"Transmission Relay System Performance Comparison for 2000, 2001, 2002 and 2003"
http://www.pes-psrc.org/Reports/ см. файл I17 Report Rev3/zip