Re: Блокирующий и разрешающий принцип
Можно, есть такие схемы ВЧБ, но это не надёжно, т.к. и основная, и резервная защиты выполняются на одном принципе – ТЗНП и ДЗ. Только их ускорения разные. Отказ резервных защит – отказ двух основных защит. ДФЗ, НВЧЗ на совершенно других принципах, на симметричных составляющих. Этим и достигается полное резервирование. Ну и блокирующий принцип, против разрешающего в ТУ.
Примечание: ТЗНП - тоже на симметричных составляющих - нулевой последовательности.
К вопросу о вариантах выполнения быстродействующих ВЧ-защит с помощью блокирующих / разрешающих способов (следует из НТД):
• Вариант 1: ДФЗ (НВЧЗ) + КСЗ (РС)
• Вариант 2: КСЗ (БС) + КСЗ (РС)
О различных измерительных органах ВЧ-защит: измерительные органы на симметричные составляющие обратной последовательности (ОП) - "стоит ли овчинка такой выделки"?
• органы ОП не являются самодостаточными – в ДФЗ (НВЧЗ) используются дистанционные органы для симметричных междуфазных КЗ, а для возможности ОАПВ - избиратели повреждённой фазы на дистанционном принципе.
• при потере ВЧ-связи, например при гололёде, ВЧ-защиты выводятся и вводится оперативное ускорение ступеней ДЗ и ТЗНП (из состава КСЗ), при этом зона возможного неселективного действия определяется областью действия ускоряемых ступеней КСЗ и не отличается от случая возможного неселективного действия КСЗ (БС) при отказе ВЧ-канала, в отличие от возможно большей области неселективного действия защиты реагирующей на составляющие ОП - ДФЗ (НВЧЗ) в аналогичной ситуации (чувствительные отключающие органы ОП).
• для ДФЗ (НВЧЗ) применяются специальные приёмо-передатчики – т.н. посты ВЧ-связи, которые не предоставляют возможности комплексного использования ВЧ-канала (передача сигналов-команд РЗА и ПА, данных/голоса и т. п.)
• использование органов ОП требует дополнительных усилий и затрат на:
> выполнение расчёта составляющих ОП и выбора уставок (параметров настройки) – требуется дополнительная подготовка расчётчика – режимы и уставки для КСЗ (ступени ДЗ и ТНЗНП) выполняются в обязательном порядке при любом варианте построения ВЧ-защиты
> эксплуатационный и иной персонал должен осваивать большее количество типов устройств РЗА и оборудования связи.