61

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Казаник Р.Е. пишет:

выигрыш в быстродействии в цифрах....может доходить до 10-20 мс.


если бы непонятные задержки на пуск - 0,02 сек и на передачу 0,01 сек.+ передача по каналу 20 мс

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

62

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Казаник Р.Е. пишет:

при использовании разрешающего сигнала можно получить некоторое увеличение быстродействия по сравнению с применение блокирующего сигнала, т.к. нет необходимости задерживать цепь отключения на время ожидания сигнала

Не соглашусь. У разрешающего сигнала есть конечное время прохождения в канале. Как правило, это 40-60 мс. Если есть релейный переприём, ещё миллисекунд 20 накинуть можно. Далее, приоритет в приёме команд ВЧ. Так, что быстродействие защиты с РС большой вопрос. У той же самой ПДЭ-2003 время срабатывания увеличено на 10 мс.
Вот, если ТУ организовано по ВОЛС, тут, да, быстродействие увеличивается на порядок. Но, опять же, это справедливо только для прямых каналов, точка-точка. При мультиплексировании любой переприём это плюс к времени срабатывания 2-5 мс.

63

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bogatikov пишет:

У разрешающего сигнала есть конечное время прохождения в канале. Как правило, это 40-60 мс. Если есть релейный переприём, ещё миллисекунд 20 накинуть можно.

То же самое применимо и к блокирующему сигналу, особенно если у комплекта защит нет своего выделенного ВЧ поста. Тогда и приоритет команд тоже не так влияет, если ТУ не стоит "четырнадцатой" командой (и к тому же, приоритет ТО над ТУ бесспорен, если пускаем ТО, то нам уже безразлична скорость прохождения команды ТУ).

Bogatikov пишет:

Далее, приоритет в приёме команд ВЧ. Так, что быстродействие защиты с РС большой вопрос. У той же самой ПДЭ-2003 время срабатывания увеличено на 10 мс.

А для блокирующего принципа нам нужно с гарантией отстроиться от времени в канале, чтобы не перепаивать резистор на дополнительной плате модуля логики (сам делал).

А вообще, мы делали двухстороннюю проверку защит на 220-ках с синхронизацией от GPS; и схема с ТУ всегда отрабатывала на 10-15 мс быстрее блокирующей.

Оффтоп. Вы в ПЭиПК в 2004 году в марте-апреле у Вагуриной не учились (использование Ретом при проверке ШДЭ/ПДЭ)?

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

64

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Для блокирующего принципа необходимо учитывать время прохождения в канале. У ПДЭ-2003 время срабатывания увеличено до 10 мс и излишних срабатываний не наблюдается. А команды всегда прилетают позже.

zloi пишет:

Оффтоп. Вы в ПЭиПК в 2004 году в марте-апреле у Вагуриной не учились (использование Ретом при проверке ШДЭ/ПДЭ)?

Нет, не учился.

65

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bogatikov пишет:

команды всегда прилетают позже.

иногда не успевают отправиться,как ДЗЛ уже отключила

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Должны успевать. Зависит от логики ТУ.

67

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bogatikov пишет:

Должны успевать. Зависит от логики ТУ.

ДЗЛ работает очень быстро 55-60 мс - полное время отключение,#61 - не пойму зачем в логике сделаны задержки на пуск и дополнительно задержка на передачу,в итоге не успевает

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

68

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Честно говоря, не совсем понял, о каких задержках речь.

69 (2014-02-02 18:48:27 отредактировано scorp)

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

1-ф кз.
После пуска  ступени 3I0> и 3U0> - 20 мс,после определения направления еще 10 мс
если есть Р437 посмотрите что стоит по адресу 018.064  Т сраб.пуска и  023.075    Т сраб. пер.сигнала

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

70

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Странно. Видимо фирменная логика MiCOM. Мы для ТУ не вводим никаких задержек.

71

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bogatikov пишет:

логика MiCOM

да,таймеры в логике от 0 до 10 сек

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

72

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Почему бы не обнулить?

73

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Bogatikov пишет:

Почему бы не обнулить?

ОДУ задавали,а отвечать на вопросы не любят

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

74

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Понятно.

75

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Терпеть не могу нулевых выдержек времени. Время от времени они подбрасывают немалые проблемы. Вспомните и начальную стадию внедрения нуль-индикаторов, и проблемы ДФЗ на какой-то стадии совершенствования. А не так давно в нашей энергосистеме излишне отработала ДЗШ. Да, сложный процесс - однофазное КЗ на одной линии с перехлестом на другую фазу другой в сочетании с хилыми импортными трансформаторами тока. Над этим сейчас работает высокая наука, но задержка на срабатывание ДЗШ хотя бы на 10 миллисекунд позволила бы избежать неприятностей.

76

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Типичное время срабатывания ДЗШ 20-30 мс. Зачем ещё задерживать?

77

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

А вот здесь ноль почему-то получился

78

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Что за ДЗШ?

79

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Drop_point пишет:

Если не ошибаюсь, в ПДЭ-2003 на 330-750 кВ используется блокирующий принцип именно для повышения быстродействия: пусковые органы срабатывают, сразу же начинает собираться цепочка отключения.
Если блокирующий сигнал приходит, то цепочка разбирается.
Если нет - отключение.
Использовали бы разрешающий - надо было бы ждать получения.

А что блокирующего сигнала ждать не надо? Он точно также ожидается как и разрешающий, только в случае разрешающего срабатываем сразу же при получении, а в случае блокирующего ждем установленное время, которое выбрано с запасом от максимально ожидаемого времени прохождения сигнала.

Bogatikov пишет:

Не соглашусь. У разрешающего сигнала есть конечное время прохождения в канале. Как правило, это 40-60 мс. Если есть релейный переприём, ещё миллисекунд 20 накинуть можно. Далее, приоритет в приёме команд ВЧ. Так, что быстродействие защиты с РС большой вопрос. У той же самой ПДЭ-2003 время срабатывания увеличено на 10 мс.
Вот, если ТУ организовано по ВОЛС, тут, да, быстродействие увеличивается на порядок. Но, опять же, это справедливо только для прямых каналов, точка-точка. При мультиплексировании любой переприём это плюс к времени срабатывания 2-5 мс.

К сожалению не силен в области передачи сигналов по каналам связи и приоритетам передачи сигналов, так что сильно не пинайте. Отсюда вопрос: для разрешающего и блокирующего сигнала используются разные каналы с разной скоростью передачи и разными приоритетами? Т.е. время передачи разрешающего и блокирующего сигнала различно? Собственно своим предыдущим сообщением я хотел сказать, что если использовать один и тот же канал для передачи сигнала, с фиксированным ожидаемым максимальным временем передачи, то при разрешающем сигнале срабатывание будет всегда быстрее, т.к. время ожидания блокирующего сигнала будет всегда больше (т.к. оно взято с запасом), чем максимально ожидаемое время передачи сигнала.
Вот и коллега указывает, что есть доля правды в моих словах:

zloi пишет:

А вообще, мы делали двухстороннюю проверку защит на 220-ках с синхронизацией от GPS; и схема с ТУ всегда отрабатывала на 10-15 мс быстрее блокирующей.

80

Re: Блокирующий и разрешающий принцип

Казаник Р.Е. пишет:

А что блокирующего сигнала ждать не надо? Он точно также ожидается как и разрешающий, только в случае разрешающего срабатываем сразу же при получении, а в случае блокирующего ждем установленное время, которое выбрано с запасом от максимально ожидаемого времени прохождения сигнала.

Освежил воспоминания.
Оказывается, я хотел сказать про направленный/ненаправленный пуск - в ПДЭ2003 направленный пуск повышает быстродействие за счет того, что передатчик не пускается при внутренних КЗ и не требуется его останавливать, на что может уйти много времени.
Это, впрочем, к обсуждаемой теме особого отношения не имеет.