retriever пишет:На первый взгляд, кажется, что защита с блокирующим принципом более надежной, т.к. сработает и при условии обрыва/кз на вч-обработанной фазе
А я не соглашусь. ВЧ энергия – хитрая штука. Я не являюсь спецом в ВЧ, ту falkon спец, но, эта энергия распространяется не по физическому проводу, а по модальным каналам, которые, в зависимости от конфигурации линии, могут быть расположены между проводами, между проводом и землёй. Обрыв ВЧ обработанного провода может привести к повышенному затуханию ВЧ канала, но не к его исчезновению. Кроме того, есть схемы с ВЧ обработкой разных фаз по концам линии. На одном конце фаза А, на другом С. И каналы работают.
falcon пишет:ДФЗ сюда же относите без особых сомнений.
Вне всяких сомнений! Автору темы остаётся пожелать прочесть, например, Чернобровова.
retriever пишет:Можно ведь организовать передачу блокирующего сигнала вместо разрешающего.
Можно, есть такие схемы ВЧБ, но это не надёжно, т.к. и основная, и резервная защиты выполняются на одном принципе – ТЗНП и ДЗ. Только их ускорения разные. Отказ резервных защит – отказ двух основных защит. ДФЗ, НВЧЗ на совершенно других принципах, на симметричных составляющих. Этим и достигается полное резервирование. Ну и блокирующий принцип, против разрешающего в ТУ.
retriever пишет:И когда использование НВЧЗ предпочтительнее ДФЗ?
http://rzia.ru/topic3295-dfz-vs-nvchz.html
Sidewinder пишет:НВЧЗ проще в эксплуатации. Ну и конечно, менее требовательны к каналу связи.
Чем проще в эксплуатации и менее требовательны к ВЧ каналу?
Sidewinder пишет:Единственное преимущество ДФЗ - не требуются цепи напряжения для линий без отпаек.
Да? А пуск по напряжению, а ёмкостная компенсация?
Sidewinder пишет:Очевидно, что боятся излишних срабатываний от КСЗ БС.
А какая разница, КСЗ БС или ДФЗ? Причина излишнего срабатывания каждой из этих защит одна – неисправный канал связи. Вероятность излишнего срабатывания ДФЗ значительно выше, чем у КСЗ БС, т.к. чувствительность отключающих органов ДФЗ несоизмеримо выше.
Sidewinder пишет:если одна защита на блокирующем принципе (ДФЗ, КСЗ БС, НВЧЗ), другая, желательно, должна быть на разрешающем.
Согласен, разные принципы повышают надёжность комплекса, но основная причина финансовая. Слишком дорого городить основные защиты на разных принципах. ДФЗ+ДЗЛ+ВЧБ, да ещё и по разным каналам. Практически на всех линиях 330 кВ и выше есть каналы ПА, вот благодаря их наличию и делается вторая основная защита на разрешающем принципе.
retriever пишет:Но что-то эти случаи мне кажутся маловероятными на фоне ситуации, когда в работе обе защиты.
Гололёд выводит из работы все ВЧ каналы связи, следовательно и все основные защиты.
Andrey_13 пишет:Как я понимаю, надёжность каналов для ПА достигается передачей команд по дублированным каналам
В основном, боле жёсткими требованиями к характеристикам самого канала связи – надо передать сигнал через место КЗ.