Тема: Проверка кабелей на невозгорание.
Здравствуйте, коллеги.
В последнее время увеличились объемы реконструкций старых подстанций с заменой трансформаторов на более мощные. Токи КЗ за трансформаторами при этом значительно возрастают. При этом часть кабелей отходящих присоединений 6-10 кВ уже не проходит проверку на невозгорание и возникает вопрос: «Что делать?».
У нас есть несколько вариантов:
1. Установить токоограничивающий реактор (дорого);
2. Уменьшить времена работы РЗА (появятся неселективности в нижестоящей сети);
3. Заменить начальные участки кабелей (довольно дорого и трудоемко);
4. Покрыть кабели огнезащитным покрытием (нет опыта эксплуатации таких покрытий).
Какой вариант Вы принимали в своей практике?
Наша задача – выполнить реконструкцию с минимальными затратами.
И еще один момент - при проверке кабелей на невозгорание мы используем циркуляр Ц-03-95(Э) от 30.06.1995.
Какие документы используете Вы для проверки кабелей при подобных реконструкциях?
Во вложении указанный циркуляр.