Andrey_13 пишет:А не зависит ли тут результат от последовательности операций:
- если сперва включение ОВ, а потом операции с БИ то работа ДЗЛ;
- если сперва операции с БИ, а потом включение ОВ, то работы ДЗЛ не будет?
А в чём разница для вторичных токов? И так, и так баланс токов нарушится. Для противоположного полукомплекта ДФЗ это не важно, т.к. на противоположном конце ДФЗ не пустится и цепь отключения не подготовится. А вот оба комплекта ДЗЛ будут получать информацию от вторичных токов, которая не соответствует первичным, следовательно, появится дифференциальный ток.
Да и последовательность операций при переводе на обходной несколько другая.
1. Переводится действие основной защиты (не важно, ДЗЛ, ДФЗ) на обходной.
2. Переводится на сигнал основная защита (ДФЗ односторонне, ДЗЛ, думаю, нужно с двух сторон).
3. Подключаются токовые цепи обходного выключателя к основной защите.
4. Включается обходной выключатель.
5. Отключается свой выключатель.
6. Отключаются токовые цепи своего выключателя от основной защиты.
7. Переводится на отключение основная защита.
doro пишет:Да, сомнения вполне обоснованы. Другое дело, как мне известно, на линиях 500 кВ уставку ДЗЛ задаете ниже допустимого тока нагрузки. На линиях 110-220 кВ вполне можно решить проблему отстройкой от максимального тока нагрузки. Впрочем, все решается в каждом конкретном случае по соотношению максимальный ток нагрузки/минимальный ток КЗ.
У нас уставка 600 А, что много ниже тока нагрузки.
Добавлено: 05-06-2014 20:54:32
doro пишет:А когда выполнять отключение собственного выключателя? Два выключателя, включенные в параллель - дичайший уход от чувствительности защит, так что допустим на считанные секунды.
П.п. 3-6 - делится пополам и первичный ток, и вторичный, защита молчит.