Тема: Минимальный ток срабатывания ЗОЗЗ в терминале ЭКРА
Уважаемые релейщики, помогите найти ответ на вопрос.
В РЭ на терминал БЭ2502А07 от 02.2009г. в п. 1.2.10.3.3 указан диапазон уставок ЗОЗЗ с минимальным 0,1хI3ном, что при номинале 1А должно быть равно 0,1 А.
Согласно бланку уставок на терминал БЭ2502А07 ток срабатывания ЗОЗЗ устанавливается в пределах от 0,01 Iном и если принимать, что Iном в данном случае 1 А, это больше похоже на правду.
Поясните, пожалуйста, разночтение.