Тема: Проверка отсутствия напряжения

Вопрос оперативному персоналу: простая схема: Подстанция 6,0кВ. фидерная ячейка. Масленный выключатель ВМГ-10. Снизу кабель выцеплен(или его нет совсем.) Ситуация: Включаем шинный разъединитель(вверху от сборных шин) , масленный выключатель отключен.Напряжение доходит до масленника. но не идет дальше так как он выключен. Почему при проверке отсутсвия напряжения после масленника (ближе к трансформаторам тока) показывает наличие напряжения (хотя его там не должно быть)
а) показывает наличие только на фазе В которая без трансформатора тока
б) решили расшиновать и отцепили транформаторы тока - тоже стало показывать наличие напряжения.
Как это объяснить. и с как связаны ТТ. Почему показывает напряжение там где его не должно быть.

PS проверяли разными указателями высокого напряжения, (емкостного типа) старые советские, и новыми тоже. Заменили масло в масленнике - не помогло.

2

Re: Проверка отсутствия напряжения

Ivan20 пишет:

Включаем шинный разъединитель(вверху от сборных шин) , масленный выключатель отключен.Напряжение доходит до масленника. но не идет дальше так как он выключен.

А что тут такого - через масло "подгорелое" в горшке масляного вык-ля показывает или через другие "подгорелости" Я имею ввиду внутренности горшка выключателя. Обычное дело. Для указателя напряжения хватает. Про ТТ не понял ниче. Что отсоединили? Вторичку?

Надо понимать всю глубину наших глубин!

3

Re: Проверка отсутствия напряжения

snezer пишет:

Про ТТ не понял ниче. Что отсоединили? Вторичку?

сделали расшиновку, т.е. отсоединили ТТ и сделали видимый разрыв

4

Re: Проверка отсутствия напряжения

Ivan20 пишет:

сделали расшиновку, т.е. отсоединили ТТ и сделали видимый разрыв

Т.е. ТТ по первичке "голый"? С обоих сторон расшинован?

Надо понимать всю глубину наших глубин!

5 (2015-12-09 15:43:13 отредактировано Ivan20)

Re: Проверка отсутствия напряжения

snezer пишет:

Т.е. ТТ по первичке "голый"? С обоих сторон расшинован?

Расшиновали ТТ. Он "голый" по первичке. То бишь есть только участок:  Шинный разъединит. - масленник - шины от масленника до ТТ (без последних.)
Показывает наличие напряжение на вот этих самых шинах(при отключенном МВ). Сегодня на ТП собрался целый консилиум из главных инженеров, которые сказали что никогда такого не видели, и не может так быть. Ну то ладно. По поводу подгорелостей горшков МВ - как их найти, разбирать и чистить?
Едем далее - мегаомметром все звонили, мучали МВ со всех сторон - везде сопротивление норм, порядка 10 000 МОм

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Проверка отсутствия напряжения

Ivan20 пишет:

б) решили расшиновать и отцепили транформаторы тока - тоже стало показывать наличие напряжения.

Я правильно понял:  при подключенных ТТ на фазах А и С указатель напряжения показывает наличие напряжения за МВ только на ф В, а при расшинованных ТТ - на всех трех фазах?

7

Re: Проверка отсутствия напряжения

snezer пишет:

А что тут такого - через масло "подгорелое" в горшке масляного вык-ля показывает или через другие "подгорелости" Я имею ввиду внутренности горшка выключателя. Обычное дело. Для указателя напряжения хватает.

А когда сидели ТТ, утечки по их изоляции "гасили" указатель. Расшиновали - стало показывать на всех.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

8 (2015-12-09 18:19:16 отредактировано snezer)

Re: Проверка отсутствия напряжения

Ivan20 пишет:

Показывает наличие напряжение на вот этих самых шинах(при отключенном МВ).

SVG пишет:

утечки по их изоляции "гасили" указатель.

Абсолютно согласен

Ivan20 пишет:

Сегодня на ТП собрался целый консилиум из главных инженеров, которые сказали что никогда такого не видели, и не может так быть.

Может Вы и не сталкивались... Когда сгорают предохранители на 0,4 кВ в сборке и если проверить наличие напряжения после них (на нагрузке) указателем напряжения со светодиодом или электронным мультиметром и контрольной лампой (раньше её применяли) то в первом случае увидите напряжение, во втором нет. Ток протекающий через "нагар" не сможет зажечь контрольную лампу, а для светодиода вполне хватит))) Тоже самое и у Вас происходит))) А насчет главных инженеров.....

Надо понимать всю глубину наших глубин!

9

Re: Проверка отсутствия напряжения

Ivan20 пишет:

Едем далее - мегаомметром все звонили, мучали МВ со всех сторон - везде сопротивление норм, порядка 10 000 МОм

А от постороннего источника подать переменное напряжение не пробовали? Получается, что "держит" 2500В от мегаомметра

Надо понимать всю глубину наших глубин!

10

Re: Проверка отсутствия напряжения

Кстати, какого типа выключатель? Нет ли там емкостных ограничителей коммутационных перенапряжений?

11

Re: Проверка отсутствия напряжения

doro пишет:

какого типа выключатель?

Ivan20 пишет:

Масленный выключатель ВМГ-10

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

12

Re: Проверка отсутствия напряжения

Не особо в тему, но вспомнился случай был. После капремонта ТВФ-63 проводили комплексные испытания и возникла проблема со вторичными цепями ТН на шинах генератора. Пошли смотреть по месту - цешка и указатели напряжения показывают наличие напряжения, а вот РНы не работают... Оказалось ТН не был подключен к шинам, вывод ТН торчал и был недалеко от шин - на них была наводка.

13

Re: Проверка отсутствия напряжения

Klim пишет:

Не особо в тему, но вспомнился случай был.

Да сколько таких случаев то было.. ладно если проблема с указателем, а вот если защита отрабатывает от помех из-за того, что мотор в ПМ приводе выключателя взводится после подачи команды на включение это уже более весомая проблема.. вся высокоомная измерительная техника превращается в ложноизмерительную технику перед лицом ЭМС 

SVG пишет:

А когда сидели ТТ, утечки по их изоляции "гасили" указатель. Расшиновали - стало показывать на всех.

SVG, преклоняюсь перед Вашим опытом, так сходу сказать в чем было проблема это же надо настолько сильно чувствовать и понимать все процессы в сетях - очень круто! ICQ/ab:)