Тема: Особенности защиты с 2-мя транс-рами тока нулевой последовательности
Доброго времени суток, уважаемые бывалые релейщики!
Давно занимает такой вопрос. В схемах релейки присоединений 6 или 10 кВ часто используют 2 трансформатора тока нулевой последовательности (ТТНП). При проверке релейщики часто пропускают провод последовательно через оба и подают ток, вторичные обмотки ТТНП соединены параллельно. Насколько верен такой способ проверки защиты от замыканий на землю? Если два кабеля присоединения идут параллельно и их одноименные фазы соединяются на клеммах нагрузки, то ток замыкания на землю в случае повреждения должен разделиться на 2 ТТНП. А это уже другая схема...
Возможно, вопрос этот уже обсуждался и общественное мнение по нему выработано... Тогда прошу дать ссылку...