retriever пишет:1) Есть у кого-то информация, какой порядок имеет величина небаланса в ТТНП.
Кабель - три одножильных (причем три нитки). Как подключен, не знаю. В таких случаях кабели протаскивают через бублик разом, или же соединяют в один очень короткий трехжильный огрызок?
В данном случае небаланс - величина совершенно неопределенная. На эту тему было не одно обсуждение на Форуме.
retriever пишет:2) Есть ли смысл в ЗОЗЗ на сигнал для кабельной сети (кабели все новые, из СПЭ)? Питание от двух источников, АВР есть...
Небаланс может быть связан с пробоем кабеля, неравномерностью расположения жил относительно окна, игрой в "кошки - мышки". В каждом случае нужен индивидуальный подход. А ваша аппаратура имеет возможность выполнения двухступенчатой защиты (первая - на сигнал, вторая - на отключение?).
retriever пишет:Я боюсь, что с очень маленькой уставкой небаланс будет непрерывно вызывать срабатывание этой защиты
Давайте для начала на сигнал.
scorp пишет:до сегодня нейтраль изолированная,токи ОЗЗ около 200 А,ОЗЗ всегда заканчивается междуфазным
Здесь - особьстатья. Но нам так не жить, как за МКАДом.
Где-то в смежных темах упоминался прожиг кабеля для поиска места повреждения дедовскими средствами. По-моему, это актуально для маслонаполненных кабельных линий. СПЭ если прогорел, то прогорел. Один из слушателей одних из предыдущих курсов упоминал генетическую несовместимость кабелей из СПЭ и вакуумных выключателей. Эти выключатели в силу быстродействия вызывают большие перенапряжения при отключении. Кабели из СПЭ не имеют способности самозаживления. Буду признателен (да и не только я, полагаю), за примеры осциллограмм, подтверждающие подобный процесс.
retriever пишет:...или же соединяют в один очень короткий трехжильный огрызок
Пожалуй, это будет самым оптимальным вариантом.