alkor пишет:Так может у вас прошлогодние данные по схеме А-0 были (сопротивления фаз), а в этом году вы стали АВ мерять (а это сопротивления двух обмоток). У меня были такие случаи в практике, когда вместо А-0 начинали мерять АВ...
Эта ошибка исключается. Все измерения были А-В, В-С, А-С.
Добавлено: 2018-05-18 15:33:58
S_Warg пишет:Правильно пишет efremsd, закорачивать свободные обмотки нельзя. Мы также влетали с закороченной обмоткой прибором МИКО-8.
Прошёл год, Удалось провести повторные измерения данного трансформатора. В этот раз расшиновали обе обмотки полностью. И результаты измерений изменились основательно.
Но... Если в прошлый раз РЕТ-МОМ завышал показания почти в два раза, то теперь он их понизил на столько же...
При заводских данных примерно 0,7 Ом, намеряли 0,33; 0,3; 0,23 Ом. К тому же делая несколько замеров подряд одной обмотки (не трогая присоединительных клещей) результат может гулять плюс-минус несколько десятков(!) процентов.
В конце концов пришли к выводу, что чудо-прибор попался бракованный. Будем обращаться к изготовителю.
PS. С помощью аккумулятора, реостата и пары мультиметров АРРА-62 произвели измерения сопротивления обмотки ВН, которые копейка в копейку совпали с заводскими данными.
А прибору стоимостью почти полмиллиона рублей эта задача оказалась не под силу...