Хочу высказать пришедшие в голову мысли! Мысли, мысли и только мысли….. Так что не судите строго, товарищи! И даже прошу опровергнуть мои мысли, если найдет противоречия. Вам дано – у ВАС и опыта поболе.
Итак.
Всеми тут неоднократно говорилось, обсуждалось и даже спорить по этому поводу нечего:
1. ПУСК схемы УРОВ – от защит, действующих на отключение выключателя (на ЭМО) для которого собственно и организуется УРОВ.
2. ВОЗВРАТ схемы УРОВ – от токового органа УРОВ (возврат от БК выключателя пока не беру дабы не усложнять!!!)
ВОПРОС: Зачем тот же токовый орган УРОВ учувствует в пуске схемы УРОВ???
Где то в данном нашем топике помню был ответ – ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛОЖНОЙ и ИЗЛИШНЕЙ РАБОТЫ УРОВ.
Как может УРОВ пустится ложно?
– Из-за ошибок персонала при проверках защит!!!
Например, вывели цепи отключение от защит, но не вывели пуск УРОВ от защит. Стали проверять защиту – пустили УРОВ. (У ЭКРЫ все цепи - и пуска и отключения выводятся одним переключателем и такой проблемы нет в принципе)
Это устраняется введением условия КQC.
• Введение КQC обеспечивает схеме пуска УРОВ повышенную надежность на несрабатывание.
• Пока не будет обеспечено действие защиты именно на ЭМО, условие КQC не даст пустить УРОВ.
ОПЯТЬ ВОПРОС: Зачем же токовый орган УРОВ учувствует одновременно в пуске схемы УРОВ и в возврате схемы???
ОТВЕТ (мысли, товарищи, всего лишь мысли): МЫ ИСПОЛЬЗУЯ МП РЗА МЫСЛИМ КАТЕГОРИЯМИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ!!!
ПОЯСНЮ:
Возьмем старые электромеханические схемы УРОВ типовой проект 407-03-536.89 «Схемы ДЗШ и УРОВ 110-220 кВ» - см. рисунок:
• Пуск схемы УРОВ – от защит вызывающих действующих на ЭМО выключателя, шунтирующих РПВ (КQC14) и собственно нашего пресловутого токового органа УРОВ КА33,34.
• Вернуть схему УРОВ может только КА33,34.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25713/thumb/p16pk7uah91uuuff4l84k1jnq1.JPG
В типовом было реализовано наиболее простое и надежное решение на эл.мех. базе. ПРОЩЕ ВСЕГО и НАДЕЖНЕЕ было возвращать УРОВ именно контатом КА напрямую, разрывая цепь пуска.
Однако при такой схеме КА автоматически становилось одним из условием пуска УРОВ, хотя в этом нет никакой необходимости, т.к. основная обязанность КА – возврат УРОВ.
В этом заключалась сложность эксплуатации - реле КА во многих случаях при токах нагрузки находились в сработанном состоянии и могло в таком состоянии механически повредится – его контакты могли не вернутся (ТАУБЕС – УРОВ -1988 стр.16,). Именно для предотвращения таких ситуации включались 2 реле с 2-мя последовательными контактами.
Если реле КА находятся в сработанном состоянии в нормальном режиме – ДАК ЗАЧЕМ ОНИ НАМ НУЖНЫ КАК УСЛОВИЕ ПУСКА В ПРИ РАБОТЕ ЗАЩИТ????
ОТВЕТ для элекромеханики: Возврат схемы УРОВ контактом КА другим способом, так, что бы КА не являлся условием пуска потребовал бы усложнения схем и снижение надежности УРОВ.
В МП РЗА все реализуется логическими функциями, над которыми мы можем как угодно извращаться.
Кто нам мешает выполнить такую логическую схему пуска УРОВ:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25713/thumb/p16pk7vb0814671l1itu8daq170f2.JPG
При такой логической схеме достаточно выставить минимальную уставку по току для того, чтобы зафиксировать ФАКТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПО ОТСУТСВИЮ ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ НЕГО ТОКА.
В чем примущество – нам становится не важно какие защиты сработали – газовые на витковое или технологические. Главное что сработали и что отказ выключателя будет фиксироваться по факту наличия тока – любого тока – хоть КЗ, хоть нагрузки….Единственное исключение работы УРОВ в этом случае – это Т на холостом ходу и ненагруженные линии – тут ток не поможет – помочь могут только БК выключателя…
Здесь встает вопрос – после момента погасания дуги в выключателе – за какое время ток в цепях ТТ затухает до ноля?? В этом топике упоминались цифры 50-70 мс…