1 (2012-07-31 15:19:15 отредактировано лёха)

Тема: наведенное напряжение во вторичных цепях ТН-110 кВ

Фаза "А" звезды ТН-110 кВ (НКФ) наводит в кабеле напряжение 70 В. Как от этого избавиться?

2

Re: наведенное напряжение во вторичных цепях ТН-110 кВ

В каком кабеле? Цепи ТН должны бегать в своих кабелях и по идее ничего никуда наводить не должны. Переменное напряжение через ёмкость между жилами кабеля всегда лезет в соседние жилы. Бороться можно уменьшая сопротивление нагрузки на эти соседние жилы.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: наведенное напряжение во вторичных цепях ТН-110 кВ

лёха пишет:

Фаза "А" звезды наводит в кабеле напряжение 70 В.

В каком кабеле? Другом по отношению кабеля ТН? Так кабель ТН должен быть экранирован.
И почему именно фаза "А"? Только по ней ток протекает? Или...?
Видите, посторонний человек не может понять Ваш вопрос. Расскажите более детально эту историю.

Делай , что должен, и будь, что будет