Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

ПАУтина пишет:

Моему мнению, если было возмущение, затем действие ПА и всё нормально, то "нормальная" авария, а если либо ПА неэффективно сработало, либо не правильно, либо излишне, то есть авария не прекратилась, то и следует каскадная авария, так как следуют отключения элементов сети и хаотическое поведение ПА. Там уже не важно сколько будет каскадов, ведь одно из главных требований к ПА: "действие ПА не должно приводить к каскадному развитию аварии"

С этим я тоже согласен. Элементы схем ПА, могли начать реагировать на синхронные качания, которые могли быть в преддверии повреждения на ГРЭС. Если бы возмущения не было, то качания либо затухли, либо блокировка могла отработать. Но это так, лирическое отступление, которое приходилось на практике наблюдать.

Добавлено: 2016-09-17 16:28:13

Danilov21 пишет:

какое либо УВ срабатывающее не только по снижению напряжения в контрольных точках есть ?

Про контрольные точки тоже вопрос интересный. Во многих энергосистемах они появляются в преддверии изменения численности персонала в организациях, а бывало, что просто по велению сверху, для создания видимости работы. Настоящих контрольных точек еще поискать надо по системам.

122

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

ПАУтина пишет:

Моему мнению, если было возмущение, затем действие ПА и всё нормально, то "нормальная" авария, а если либо ПА неэффективно сработало, либо не правильно, либо излишне, то есть авария не прекратилась, то и следует каскадная авария, так как следуют отключения элементов сети и хаотическое поведение ПА. Там уже не важно сколько будет каскадов, ведь одно из главных требований к ПА: "действие ПА не должно приводить к каскадному развитию аварии"

действия ПА вообще практически не было, если не считать  за такое работу АЛАР и АЧР.  Единственное значимое воздействие ПА разгрузка СШГЭС от АПНУ, локальной или  централизованной сказать не могу.

Добавлено: 2016-09-17 17:37:10

Danilov21 пишет:

существенных, всего три: потеря значительного объёма генерации на Рефтинской ГРЭС , последующее разделение ЕС на западную и восточную части и дальнейшие деления в восточной части. всё остальное было следствиями.

существенное всего одно - отключение одновременное двух линий 500  кв в самом начале.  Вся ГРЭС плюс переток с Тюмени легли фактически на сеть 220 кВ. Это не могло не привести к асинхронному ходу по сечению Тюмень - Урал. После этого АПВ первых 500-ок не имело  уже никакого решающего  значения.
Остальное  закономерное следствие.

Добавлено: 2016-09-17 17:42:52

Danilov21 пишет:

либо привести модели и вырабатываемые ими УВ в соответствии с реальностью

А в чем собственно вы видите несоответствие реальности  ?

Добавлено: 2016-09-17 17:44:59

Lekarь пишет:

преддверии повреждения на ГРЭС.

повреждение на ГРЭС только отвлекло внимание от настоящих причин аварии.

Добавлено: 2016-09-17 17:52:13

Danilov21 пишет:

где то в первом топике, на 4й странице.
Авария на Рефтинской ГРЭС
№65

суммарный объем потерянной генерации 2200 на Рефте, около 1500 в Тюмени и примерно столько же в Сибири.
соответствующее падение частоты прикиньте сами и сравните с тем что фиксировалось в ЕЭС.

123 (2016-09-17 22:46:07 отредактировано Danilov21)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Windtalker315 пишет:

существенное всего одно - отключение одновременное двух линий 500  кв в самом начале.  Вся ГРЭС плюс переток с Тюмени легли фактически на сеть 220 кВ. Это не могло не привести к асинхронному ходу по сечению Тюмень - Урал. После этого АПВ первых 500-ок не имело  уже никакого решающего  значения.
Остальное  закономерное следствие.

Вы правы.

 В результате отключения ВЛ 500 кВ, отходящих от Рефтинской ГРЭС в сторону Европейской части России, в цикле ТАПВ произошел наброс мощности на ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Тюмень 1, 2 с возникновением асинхронного режима. 
При этом действием АЛАР ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Тюмень-2, на ПС 500 кВ Тюмень отключились ВЛ 500 кВ Тюмень – Нелым и Тюмень – Луговая.
 

вот сеть 220 кВ развита не особо http://energybase.ru/map/map-substation … lants-ural
а 500 кВ шунтируется Курган-Козырево, а так же видимо по территории Казахстана

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.

124 (2016-09-17 22:50:10 отредактировано Lekarь)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Danilov21 пишет:

Вы правы.

Случай был один давненько. Было несколько объектов, между которыми, уже было построено по две параллельных линии по 500 кВ. При очередном пересмотре схем развития, один так называемый мощный инженер сказал, а давайте как еще третью параллельную линию между двумя объектами в кольце построим для обеспечения надежности. Ему предложили в письменном виде свои хотелки изложить, что и было сделано. Потом главный инженер уже сетевой компании, когда читал хотелки, по строительству третьей параллельной линии, то высказался вслух: "У нас эти то две по всему кольцу недогружены, а они еще третью хотят!!!! Интересно, когда они начнут пачками отключаться сразу по две параллельных линии, да еще и без повреждений, что они нам будут за сказки рассказывать о причинах их отключения?!))))

125 (2016-09-17 23:51:29 отредактировано Danilov21)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Windtalker315 пишет:

суммарный объем потерянной генерации 2200 на Рефте, около 1500 в Тюмени и примерно столько же в Сибири.
соответствующее падение частоты прикиньте сами и сравните с тем что фиксировалось в ЕЭС.

на осциллограмме всё видно. к 14:13 отключилась Рефтинская ГРЭС и отделился Урал восточнее Тюмени.

В 14-20 в результате загрузки Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС и Саяно-Шушенской ГЭС действием ЦС АРЧМ ОЭС Сибири с коррекцией по частоте произошло превышение значения допустимых перетоков мощности в контролируемых сечениях: 
- «Красноярск, Хакасия – Запад» (МДП – 4160 МВт, АДП – 4700 МВт, факт – 4396 МВт); 
- «Енисей – Красноярская ГЭС» (МДП – 1220 МВт, АДП – 1460 МВт, факт – 1713 МВт); 
- «Сокол» (МДП – 1020 МВт, АДП – 1600 МВт, факт – 1790 МВт); 
- «Красноярская ГЭС – Назаровская ГРЭС» (МДП – 1830 МВт, АДП – 3050 МВт, факт – 2161 МВт). 
При этом возникший в контролируемом сечении «Красноярск, Хакасия – Запад» асинхронный режим был ликвидирован действием АЛАР отключением: 
- на Саяно-Шушенской ГЭС: КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 1; 
- на ПС 500 кВ Алтай: ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская. 
При этом, в ремонтной схеме (в ремонте ВЛ 500 кВ Заря – Юрга, КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 2, ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская) отключилась ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС – Ново-Анжерская действием ДЗ (АПВ КС не было из-за отсутствия условий синхронизма на Беловской ГРЭС).
........................
В результате произошло отделение на изолированную работу от ЕЭС России части ОЭС Сибири в составе Красноярской, Тывинской, Хакасской, Иркутской, Бурятской, Забайкальской, части Кузбасской и части Томской энергосистем с избытком мощности и повышением частоты до 51,3 Гц. 

Добавлено: 2016-09-18 00:36:38

Windtalker315 пишет:

А в чем собственно вы видите несоответствие реальности  ?

немедленное ОН на часть мощности выбывшей крупной ЭС по факту отключения энергоблоков. если его применить в районе электрически примыкающем к выбывшей ЭС, то не возникнет и асинхронного хода. по крайней мере незамедлительно.
подобный подход позволит минимизировать отключения потребителей, как количественно так и по мощности

собственно, всё что я хотел сказать, уже сказано. получилось даже СН обсудить )
большое спасибо всем принявшим участие )

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

126

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Кто потребителям за ОН платить будет?

127 (2016-09-18 02:22:13 отредактировано ПАУтина)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Windtalker315 пишет:

действия ПА вообще практически не было, если не считать  за такое работу АЛАР и АЧР.  Единственное значимое воздействие ПА разгрузка СШГЭС от АПНУ, локальной или  централизованной сказать не могу.

Бездействие первого эшелона ПА - АПНУ это и есть не правильное действие ПА,  а последующая работа АЛАР как раз и является фактом каскадного развития аварии.

128

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

ПАУтина пишет:

Бездействие первого эшелона ПА - АПНУ это и есть не правильное действие ПА,  а последующая работа АЛАР как раз и является фактом каскадного развития аварии.

  Насчет бездействия это большой вопрос, какие параметры заведены в машину. Надо все так называемые "контролируемые сечения" шерстиь, потому как могло получиться, что одна и та же линия присутствует в нескольких сечениях. В одном ее надо разгружать, а в других наоборот. Как это реализовать никто не знает, но насчитали так. С технической точки зрения АПНУ могло не работать если оно выведено. В остальных случаях уставки и алгоритмы надо смотреть. Но эти вещи из тонкой материи скроют, даже не сомневаюсь.

129

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Появилось время чуть-чуть навести порядок в компьютере, случайно наткнулся на анализ погашения в Индии в 2012 году. Наверное, раньше уже выкладывалось на сайте, стало интересно было  взглянуть в свете нашей аварии. Кому интересно, смотрите вложение (на английском языке). Когда появится наш окончательный акт, будет интересно сравнить. Одним из выводов у индусов было создание "независимого" системного оператора. Он у нас есть, а последствия такие же..... Все у них началось с ложной (или неложной, кому как нравится) работы 3-й зоны ДЗ при попадании нагрузки в зону. У нас в России тоже были случаи отключения от 3-й зоны, правда автотрансформаторов.....  К счастью, к таким последствиям не приводило....

Post's attachments

GRID_ENQ_REP_16_8_12.pdf 806.96 Кб, 17 скачиваний с 2016-09-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

130

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Conspirator пишет:

Одним из выводов у индусов было создание "независимого" системного оператора. Он у нас есть, а последствия такие же....

Вовсе нет. В Индии в результате аварии без электричества больше суток оставалось около полумиллиарда человек. По моему несравнимые масштабы.

Добавлено: 2016-09-19 10:58:18

Conspirator пишет:

Все у них началось с ложной (или неложной, кому как нравится) работы 3-й зоны ДЗ

Началось у них все за сутки до фактического отключения,  когда было принято решение о вводе ограничений. К сожалению их эффективность оказалась недостаточной и на следующий день на утреннем максимуме, под жарким солнышком все и легло.

Кстати очень любопытный момент присутствует в данной аварии 2012 года. Энергосистема Индии  представляет  собой несколько районов м ежду которыми установлены  вставки или протянуты линии постоянного тока.

Добавлено: 2016-09-19 11:04:15

Lekarь пишет:

Потом главный инженер уже сетевой компании, когда читал хотелки, по строительству третьей параллельной линии, то высказался вслух: "У нас эти то две по всему кольцу недогружены, а они еще третью хотят!!!! Интересно, когда они начнут пачками отключаться сразу по две параллельных линии, да еще и без повреждений, что они нам будут за сказки рассказывать о причинах их отключения?!))))

Да вы видно совсем поляну не сечете и фишку не рубите. Почему это  кто то должен рассказывать главному инженеру сетевой компании почему у него отключаются сразу по две параллельных линии, да еще без повреждений. По моему позаботиться о выяснении причин отключения прямая обязанность этого должностного лица. Ему как - после таких высказываний  - переаттестацию не устроили ?

Добавлено: 2016-09-19 11:10:15

Danilov21 пишет:

В 14-20 в результате загрузки Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС и Саяно-Шушенской ГЭС действием ЦС АРЧМ ОЭС Сибири с коррекцией по частоте произошло превышение значения допустимых перетоков мощности в контролируемых сечениях:
- «Красноярск, Хакасия – Запад» (МДП – 4160 МВт, АДП – 4700 МВт, факт – 4396 МВт);
- «Енисей – Красноярская ГЭС» (МДП – 1220 МВт, АДП – 1460 МВт, факт – 1713 МВт);
- «Сокол» (МДП – 1020 МВт, АДП – 1600 МВт, факт – 1790 МВт);
- «Красноярская ГЭС – Назаровская ГРЭС» (МДП – 1830 МВт, АДП – 3050 МВт, факт – 2161 МВт).
При этом возникший в контролируемом сечении «Красноярск, Хакасия – Запад» асинхронный режим был ликвидирован действием АЛАР отключением:
- на Саяно-Шушенской ГЭС: КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 1;
- на ПС 500 кВ Алтай: ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская.
При этом, в ремонтной схеме (в ремонте ВЛ 500 кВ Заря – Юрга, КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 2, ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская) отключилась ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС – Ново-Анжерская действием ДЗ (АПВ КС не было из-за отсутствия условий синхронизма на Беловской ГРЭС).
........................
В результате произошло отделение на изолированную работу от ЕЭС России части ОЭС Сибири в составе Красноярской, Тывинской, Хакасской, Иркутской, Бурятской, Забайкальской, части Кузбасской и части Томской энергосистем с избытком мощности и повышением частоты до 51,3 Гц.

а можно поинтересоваться источником данной информации ?
Особых предпосылок для работы ЦС АРЧМ Сибири на загрузку не было. ОЭС Сибири была не в таком большом дефиците, если вообще не с легким избытком к моменту начала аварии. Откуда бы взялась загрузка ГЭС, да еще и с превышением АДП ?

Добавлено: 2016-09-19 11:15:13

ПАУтина пишет:

Бездействие первого эшелона ПА - АПНУ это и есть не правильное действие ПА

Простите,  а по  факту какого возмущения ПА - АПНУ должна была работать ? Отключения двух линий с успешным АПВ ?
Это уже не статика - это динамика и работать  тут должна локальная ПА на объекте. Другой вопрос если на Рефте нет локального комплекса ПА и все функции по сохранению устойчивой работой станции возложены на централизованное устройство.

Добавлено: 2016-09-19 11:17:15

Lekarь пишет:

Кто потребителям за ОН платить будет?

Хороший вопрос.
Наверное тот кому это положено  делать по закону.

Добавлено: 2016-09-19 11:21:13

Danilov21 пишет:

- «Красноярск, Хакасия – Запад» (МДП – 4160 МВт, АДП – 4700 МВт, факт – 4396 МВт);

При этом возникший в контролируемом сечении «Красноярск, Хакасия – Запад» асинхронный режим был ликвидирован действием АЛАР

Это, простите как ? факт на 300 МВт ниже АДП и асинхронный ход ?
Кто автор этих забавных строк ?

131 (2016-09-19 12:12:56 отредактировано Danilov21)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Windtalker315 пишет:

источником данной информации ?

одно время было...

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.

132

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Danilov21 пишет:

одно время было...

Всего лишь на основании этого довода Вы утверждаете, что к выделению со значительным избытком  мощности привела работа ЦС АРЧМ ?
вы уверены, что она вообще в работе была, с учетом параллельной синхронной работы с ЕЭС ? И как тогда ЦС АРЧМ Сибири отвзаимодействовала с ЦКС АРЧМ ЕЭС ?

133

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Windtalker315 пишет:

вы уверены

нет конечно. предполагаю.

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.

134

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Тогда я тоже предположу.
На мой взгляд ситуация, когда АРЧМ в меньшей части системы загоняет станции до превышения МДП  по линиям, а в большей части системы реагирует очень умеренно попросту невозможна. Станции Сибири должны были реагировать пропорционально  доле своем мощности в ЕЭС.
ЦС АРЧМ Сибири если и была в работе, должна действовать скоординированно с АРЧМ ЕЭС.

135 (2016-09-19 16:03:08 отредактировано ПАУтина)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Windtalker315 пишет:

Простите,  а по  факту какого возмущения ПА - АПНУ должна была работать ? Отключения двух линий с успешным АПВ ?
Это уже не статика - это динамика и работать  тут должна локальная ПА на объекте. Другой вопрос если на Рефте нет локального комплекса ПА и все функции по сохранению устойчивой работой станции возложены на централизованное устройство.

По факту отключения 2- ВЛ с успешным АПВ!
Если, одна ВЛ с АПВ, наверно даже без СУ, а если 2-е ВЛ и квазиодновремённо, то вероятность ДУ весьма велика.
Если порыться в бумагах, то я Вам могу назвать точное время (с точностью +- 20 минут), когда в Сибири не было нарушений динамической устойчивости.
Дело было на совещании в ОДУ, и один из не рядовых специалистов заявил:"Да я не знаю может ли у нас в России хоть где-то нарушение ДУ!"
Практическому применению понятия ДУ станции или в ЭС не много времени, где-то лет пять назад, СО как-то вспомнилось, или нашло какое-то озарения и началось, а до этого такого явления как-будто и в природе не существовало. Просто как закон Ома разный в каждой зоне ответственности каждого ОДУ, так и отношение к ДУ различаются. На Рефтиской, очевидно до этой аварии не было ... сейчас будет.
У нас в ДВ ЭС оно всегда было, есть и будет.
На Рефтинской, по моим данным, нет АРТКЗ и АРЗКЗ. Но для такой аварии она была бы как мёртвому припарка, как в том анекдоте:
- усопший перед смертью потел?
- да   
- это хорошо,
Так и тут
- перед развалом ЭС АРЗКЗ работала?
- да
- это хорошо!

С Вами согласен, нарушение ДУ должно предотвращаться только и только локальной ПА.

136

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

ПАУтина пишет:

  а до этого такого явления как-будто и в природе не существовало.

До этого специалисты Энергосетьпроекта все такие вещи учитывали при проектировании энергосистем и выполнении схем развития. Потом на них положили бутерброд с маслом одни товарищи с оговоркой, что мы лучше знаем, что может быть, а что нет... Вот и результат.

137 (2016-09-20 00:19:14 отредактировано Danilov21)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Windtalker315 пишет:

Особых предпосылок для работы ЦС АРЧМ Сибири на загрузку не было. ОЭС Сибири была не в таком большом дефиците

предпосылкой наверное было погашение Рефтинской ГРЭС и последовавшее за этим отделение восточной части ОЭС Урала.

Добавлено: 2016-09-19 23:22:01

Windtalker315 пишет:

Простите,  а по  факту какого возмущения ПА - АПНУ должна была работать ?

факт отключения генераторов на рефте. я конечно плохо знаком со статической и динамической устойчивостью, но имхо немедленный ввод ОН в рамере 30-50% потерянной мощности оставил бы под контролем пике лавинообразного падения частоты, а выполненный в районе элекирческого прилегания не привёл бы к возможному асинхронному режиму режиму, по крайней мере мгновенно, и дал бы время для решения проблемы силами ОДУ и ЦДУ.
общая мощность всех введённых в результате ОН, была бы значительно ниже подобного превентивного.

это вопрос живучести. но почему то превалируют мысли, про потерю какой то устойчивости.
сохранив живучесть - получим время, необходимое для сохранения устойчивости.

Lekarь пишет:

Потом на них положили бутерброд с маслом

который игнорируя законы теории вероятности, по законам Юзека, всегда падает маслом вниз ICQ/ab:)

i had a dream...
...............................
C.П. Капица, на телемосту
кричал в глухонемую пустоту
...............................
А.Вознесенский DARKNESS

до С.П. Капицы, мне разумеется безмерно далеко....

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.

138

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Danilov21 пишет:

это вопрос живучести. но почему то превалируют мысли, про потерю какой то устойчивости.
сохранив живучесть - получим время, необходимое для сохранения устойчивости.

Так не получится, так как что, для надёжности, что для живучести главное сохранить устойчивость - синхронную работу ЭС.
Согласен АР можно было бы избежать, если бы от АПНУ были бы реализованы соответствующие УВ - ОН

139 (2016-09-20 03:07:57 отредактировано Danilov21)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

ПАУтина пишет:

Так не получится, так как что, для надёжности, что для живучести главное сохранить устойчивость - синхронную работу ЭС.

побоюсь показаться назойливым, но даже понятие синхронная работа - понятие граничное.
при отклонениях в определённых пределах, работа считается синхронной. при превышении границы - асинхронной.
хотя бы развитие вышеизложенных рассуждений, приведёт к тому, что границы допустимых отклонений, возможно и очень незначительные по величине, для живучести будут одни, для устойчивости - более жёсткими.
путаница между реальным объектом и реальностью объективны, насколько бы хорошей модель ни являлась.

потеряв достаточно кратковременную фазу в которой объект ещё может вернуться в состояние "живучесть", останется единственный способ восстановления фазы "устойчивость" - ресинхронизация.

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.

140 (2016-09-20 07:39:31 отредактировано shf_05)

Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС

Windtalker315 пишет:

Это, простите как ? факт на 300 МВт ниже АДП и асинхронный ход ?

А может это быть связано с неточностью расчетных значений или влиянием каких-либо  дополнительных факторов? ведь 300 МВт от 4300 МВт - это 7% всего, и это много с точки зрения метрологии, но в расчете многих инженерных систем, если не ошибся на порядок - уже неплохо.

мне вот интересно - как вообще получают подобные цифры - РАСТРом или какой-то другой инструмент, откуда исходные данные берутся?