Тема: Защиты ANSI 32, 32Р, 32Q, 37Р кто сталкивался
Ребята помогите, как расчитать эти защиты МУ, РЭ и т.д. книги посоветуйте пожалуйста. Или же там не так все сложно.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Защиты ANSI 32, 32Р, 32Q, 37Р кто сталкивался
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Ребята помогите, как расчитать эти защиты МУ, РЭ и т.д. книги посоветуйте пожалуйста. Или же там не так все сложно.
РЭ и т.д. книги посоветуйте пожалуйста
Вот описание есть
http://www.tek-el.ru/static/docs/schnei … tetr_1.pdf
Что защищаете? Возможно эти функции просто не нужны.
Имеется секция шин с питанием от двух источников, основной генератор, дополнительный сеть. В режиме параллельной работы недопустима генерация мощности в сеть, на вводе от энергосистемы хотел использовать определение направления мощности с последующим отключением ввода. Возможно я что то не до понимаю. Данный вариант используется как дополнительный от выдачи электроэнергии в сеть.
хотел использовать определение направления мощности с последующим отключением ввода
А зачем?
Внезапное отключение линии связи с энергосистемой при избытке мощности ведет к забросу частоты. Возможно отключение технологическими защитами, если регуляторы скорости не справятся. Переход в режим изолированной работы снижает устойчивость и надежность.
При появлении перетока в сторону энергосистемы необходимо воздействовать на первичный двигатель с целью уменьшения мощности генерации.
У ряда фирм, например, WOODWARD, имеются контроллеры обеспечивающие контроль перетоков и регулирование скорости первичного двигателя.
http://rzia.ru/post56918.html#p56918
О случае, когда нужна защита от обратной мощности сказал коллега R14:
http://rzia.ru/post23940.html#p23940
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Ну допустим генератор работает с заданной мощностью и недостаток электроэнергии берется от энергосистемы, при отключении одного из нескольких потребителей есть вероятность, что мощность генерируемая генератором пойдет в сеть, в этом случае необходимо отключить ввод от энергосистемы. как то так.
как то так
Не так. При отключении нагрузи, естественно, нарушится баланс между потреблением и генерацией. Появится переток мощности в сторону энергосистемы. Однако, отключать связь с энергосистемой не требуется. Просто, контроллер, регулирующий мощность на валу первичного двигателя и контролирующий переток, должен сформировать команду на уменьшения подачу теплоносителя и свести баланс между генерацией и потреблением, добившись опять нулевого перетока.
При работе в автономном режиме и набросе нагрузки возможна частотная авария, при недостаточной эффективности регуляторов скорости первичного двигателя.
Посмотрите описание контроллера управления ДГ GCP-30
http://www.yeint.ru/upload/RU03240_GCP_ … odSpec.pdf
Более подробную информацию можно получить у коллеги siburg
http://rzia.ru/search-posts-user45.html
При работе в автономном режиме и набросе нагрузки возможна частотная авария, при недостаточной эффективности регуляторов скорости первичного двигателя.
Согласен, есть система регулирующая выдаваемую мощность генератором. это как основное мероприятие по запрету выдачи мощности в сеть. как дополнительное разрыв связи с энергосистемой. в Автономном режиме нагрузка включаемая на генераторы будет согласовываться с оператором, чтоб наброс мощности не был слишком большим. можно ли использовать ОНМ для отделения от энергосистемы?
можно ли использовать ОНМ для отделения от энергосистемы?
Можно, но не целесообразно. Еще раз подчеркиваю, что нет смысла переходить на автономный режим при согласованной возможности работы параллельно с энергосистемой.
При параллельной работе малой электростанции с энергосистемой существенно снижаются требования к системам регулирования частоты и напряжения.
При появлении избыточной мощности надо просто уменьшить выдаваемую мощность станцией. У WOODWARD имеются готовые решения. Свяжитесь с их представителем.
В любом случае на линии связи с энергосистемой должны быть делительные защиты, но их назначение не предотвращение выдачи мощности в систему.
Посмотрите еще обсуждения похожих вопросов:
http://rzia.ru/topic3002-archm-i-arnm-p … torov.html
http://rzia.ru/topic1518-delitelnaya-za … na-ps.html
http://rzia.ru/topic2787-rabota-generat … setyu.html
http://rzia.ru/topic1474-neobkhodimye-v … -i-pa.html
http://rzia.ru/topic2878-avtonomnaya-ra … itets.html
http://rzia.ru/topic1826-rza-dlya-ustan … abotu.html
http://rzia.ru/topic1369-malaya-energet … varii.html
Вы правильно отметили, согласования с сетевой организацией на выдачу электроэнергии при параллельной работы нет)), из-за чего и эти не целесообразные решения. По поводу делительной защиты, установленной на вводных выключателях от энергосистемы, можно использовать для отделения от энергосистемы при задание минимальных уставок и времени?
надо быть очень осторожным при понятии минимальных уставок.
к сожалению глупость и упрямство сетевых компаний приводит к абсурду.
тонкую защиту генераторов приходится ногами в делилку вбивать.
начнём с того что минимум невозможно поставить из за точности ТТ.
для мощных генераторов приходится ставить измерительные ТТ.
минимум это 0.5%...тоже и с временем, небольшое качание и будете вылетать по три раза на день.
поставьте для начала как уставку для дизеля, газовой турбины, усреднёное 4% 3сек. а там пусть с вами ругаются.
Добавлено: 24-10-2013 07:36:38
и старт даной функции пустите на регулировку движка, успеет подправить, в крайнем случае время увеличите до 7-10сек.
При отсутствии согласования параллельной работы с сетевой организацией, наверное, лучше вообще отказаться от включения на параллельную работу с выполнением АВР при отключении местной генерации с выполнением блокировок препятствующих подачу напряжения в сеть энергосистемы. Существенно упрощаются защиты.
При параллельной работе, даже с отключением по обратной мощности, потребуется реконструкция РЗА прилегающей сети.
См. обсуждения:
http://rzia.ru/topic1191-chto-luchshe-a … lenii.html
http://proekt.by/elektrotehnika/generac … 53.30.html
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Защиты ANSI 32, 32Р, 32Q, 37Р кто сталкивался
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc